變頻器密碼忘了,設置進不去,怎么重置?

返回列表 來源: 瀏覽: 7188 發布日期:2020-05-08

在應用到變頻器的場合,都需要對變頻器的相關參數進行設置,為了防止參數被沒有權限的人隨意修改,很多人都會設定一個密碼,沒有密碼就無法進入變頻器設置,保護變頻器運行安全。


但問題是,密碼忘了或者原來的技術人員離職了,這時候又需要修改變頻器的控制參數,怎么辦呢?

以下整理了一些品牌的變頻器密碼遺失后的重置方法,一定不全面也不一定都正確,僅供參考:

西門子

6SE70書本型變頻器:設定密碼打不開時,將P358和P359中數據改為相同即可。

image.png

ABB

ACS600變頻器:在16.03參數中輸入密碼“23032”,102.01參數設置為false,可以進入設定所有主控板參數

image.png

三菱

740系列變頻器:設定密碼打不開時,把面板拔下來再插上就行。

image.png

艾默生

TD3000:設定密碼打不開時,輸入密碼8888。

安川

安川G5變頻器:密碼就在A1-04中顯示,調到此參數,然后同時按住MENU鍵和RESET鍵10秒,就可以看到密碼。再調到A1-05把密碼輸入進去就可以修改參數了。

安川G7變頻器:當顯示A1-04時,一邊按RESET,一邊按MENU顯示A1-05的密碼設置,然后把這個密碼輸入到A1-04就行了。

歐陸

590變頻器:萬能密碼是131122。

施耐德

被設置的密碼,在SUP菜單下找到COD進去,輸入6969即可。

image.png

富士

VG5變頻器:密碼是最后一個參數200號,設為0數據不可改,設為1數據可改。

VG7變頻器:通用密碼FFFF,也就是上電你要輸FFFF,才能進入。

日立

J300變頻器:要把一個多功能端子改名為“初始化”功能(參數C0-C7),然后把這端子與公共端“CM1”(或P24)短接,再把變頻器關電后送電就可以。如要把端子“7”改為“初始化”功能,則把C6參數設為“7”。

松下

松下VFO變頻器:按MODE三次

按▲直到顯示999同時按下▲和▼再按SET,就可以重新設置密碼了。

LS

LG-iS5變頻器:FU2-94設為240就可以看到MAK參數了。

臺達

B系列變頻器:超級密碼是57522。

H系列變頻器:超級密碼是33582。

S1系列變頻器:超級密碼是575222。

A系列變頻器:把MODE和RESET健一起按下,顯示P256,按ENTER健修改此參數,把00改為01,按ENTER退出后即可修改全部參數。

英威騰

CHV、CHE、CHF系列變頻器:超級密碼是50112。

三墾

被設置密碼,將參數CD900設為36521即可。

匯川

超級密碼為18181。

東元

M3系列變頻器:將參數P00改成05可看到65條參數,P00改成08為2線制初始化,P00改成03參數即可。

歐瑞(以前叫惠豐)

超級密碼是:1888。

普傳

PI2000變頻器:(1)將C01設定為222進入P14;(2)將P14設定3對CPU刷新,這時顯示PI2000將C01設為222進入P14參數設定,P14設為2,P01為設定機型為G、F,P02設定變頻器電壓380V,P03設定變頻器額定電流,P04設定電壓顯示,P05設定電流顯示。

西林

超級密碼為6860。

嘉信

TX-4T040C型變頻器:F00即用戶密碼設置,出廠設置為:8888。若該機密碼已被修改,解開密碼的方法是:變頻器上電,把JP4焊點短接一下,即恢復了出廠密碼。JP4在主板CPU上方,為空端子,未有插接件,只是兩個焊盤。將其短接一下后,再進入參數設置,確認8888的出廠密碼后,即可修改F00以后的參數了。